jaki komputer ph |
Autor |
Wiadomość |
mariuszg1
Zoolog
Imię: Mariusz
Wiek: 48 Dołączył: 01 Sty 2013 Posty: 41 Skąd: Zamość --Galway
|
Wysłany: 2013-10-07, 23:37 jaki komputer ph
|
|
|
Witam Forumowiczów.
Mam pytanie, otóż jaki polecacie komputer ph do akwarium , który będzie załączał elektrozawór przy obniżaniu ph? Mam zamiar coś takiego podłączyć do podmian wody - czyli przy obniżaniu ph otworzy się elektrozawór doprowadzający wodę do akwarium. Proszę o wszelkie sugestie
Pozdrawiam |
_________________
|
|
|
|
|
Rafal [Usunięty]
|
Wysłany: 2013-10-08, 06:03
|
|
|
Możesz użyć np. sterowanika Skalar czy Lajon, to przy okazji będziesz miał jeszcze pomiar temperatury, sterowanie oświetleniem i inne timery.
A jeśli ma być taniej, to komputery pH firmy Weipro (model PH-2010) należą do najtańszych na rynku i sprawdzają się nieźle. Warto tylko od razu zaopatrzyć się w lepszą sondę (np. naszą, polską, z Hydrometu). |
|
|
|
|
mariuszg1
Zoolog
Imię: Mariusz
Wiek: 48 Dołączył: 01 Sty 2013 Posty: 41 Skąd: Zamość --Galway
|
Wysłany: 2013-10-08, 07:37
|
|
|
Dzięki.
Tylko wipro otwiera zawór przy podwyższaniu ph. |
_________________
|
|
|
|
|
adamn
Imię: Adam
Pomógł: 66 razy Wiek: 66 Dołączył: 19 Lis 2012 Posty: 7464 Skąd: Wrocław
|
Wysłany: 2013-10-08, 10:59
|
|
|
Jak coś się ma otworzyć to się może nie otworzyć.
Jak coś leci złego w kranie to trafia do akwarium bez naszej wiedzy i nie mamy na to wpływu.
To jak skoki na bungee.
Adam |
_________________ "Ten kto idzie za tłumem nie dojdzie dalej niż tłum. Ten, kto idzie sam, dojdzie w miejsca do których nikt jeszcze nie dotarł" Albert E.
|
|
|
|
|
Trev
Imię: Jurek
Wiek: 49 Dołączył: 13 Mar 2013 Posty: 116 Skąd: Kraków
|
Wysłany: 2013-10-08, 12:08
|
|
|
Każdy komputer pH włącza zasilanie elektrozaworu gdy pH się podniesie.
To akurat nie jest problem - jeśli chcesz mieć odwrotne działanie, to podpinasz pod zasilanie dla elektrozaworu CO2 najprostszy przekaźnik z cewką na 230V (normalnie zamknięty) i podpinasz linię z 230V (z gniazdka) do zestyku (czyli zasilasz elektrozawór normalnie z gniazdka, a "włącznikiem" jest przekaźnik).
W ten sposób dopóki pH jest wysokie sterownik do CO2 stara się włączyć elektrozawór żeby zakwasić wodę, więc wstawiony zamiast elektrozaworu przekaźnik dostaje napięcie na cewkę i rozwiera styki działając jako wyłącznik elektrozaworu wodnego. Gdy pH spada, przekaźnik odłącza zasilanie elektrozaworu CO2, czyli tutaj odcina zasilanie cewki przekaźnika co powoduje zamknięcie obwodu i włączenie elektrozaworu wody.
Jak rozumiem robisz coś w stylu stałej, choć kontrolowanej poziomem pH podmiany wody i masz zrobiony jakiś przelew do kanalizacji.
Adam: zawsze może wykorzystać zbiornik z przygotowaną wcześniej wodą do podmian, natomiast komputery pH mają opcję alarmu gdy np. pH spadnie za nisko.
zawor.png
|
|
Plik ściągnięto 48 raz(y) 19,23 KB |
|
Ostatnio zmieniony przez Trev 2013-10-08, 12:10, w całości zmieniany 1 raz |
|
|
|
|
mariuszg1
Zoolog
Imię: Mariusz
Wiek: 48 Dołączył: 01 Sty 2013 Posty: 41 Skąd: Zamość --Galway
|
Wysłany: 2013-10-08, 13:20
|
|
|
wielkie dzięki |
_________________
|
|
|
|
|
adamn
Imię: Adam
Pomógł: 66 razy Wiek: 66 Dołączył: 19 Lis 2012 Posty: 7464 Skąd: Wrocław
|
Wysłany: 2013-10-08, 19:25
|
|
|
No to alarm u mnie by się włączał co jakieś dwa dni w każdym, gdzie żarłoki są.
Adam |
_________________ "Ten kto idzie za tłumem nie dojdzie dalej niż tłum. Ten, kto idzie sam, dojdzie w miejsca do których nikt jeszcze nie dotarł" Albert E.
|
|
|
|
|
Trev
Imię: Jurek
Wiek: 49 Dołączył: 13 Mar 2013 Posty: 116 Skąd: Kraków
|
Wysłany: 2013-10-08, 21:42
|
|
|
Alarm ustawiasz od zadanej wartości, więc nie jest tak strasznie - jak robię większe kombinacje w niezamieszkałym baniaku to mam ustawione progi <3 i >10 |
|
|
|
|
|