To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
DiscusForum.adamn.pl
forum dyskusyjne o dyskowcach

Woda - Filtr RO - który?

gomi - 2013-01-16, 13:44

jurasiga: i na ten właśnie się zdecydowałem, tylko że z membraną 100GPD. Powinno być OK ;)
Anonymous - 2013-01-16, 13:45

Tomku - musi być :)
nanakara - 2013-01-16, 21:30

Klayman napisał/a:

Wydajność mojej membrany to 100 GPD (GPD oznacza Gallons Per Day - czyli galonów na dobę). Czyli sugerują, że na dobę można przefiltrować 450 litrów !!! I gdzie tu połowa? ;-)


Takie male sprostowanie. W na membranie jest podawana wydajnosc w galonach ale amerykanskich nie brytyjskich
G brytyjski - 4,54 l
G amerykanski - 3,78 l

jurasiga - 2013-01-17, 09:06

Cytat:
jurasiga: i na ten właśnie się zdecydowałem, tylko że z membraną 100GPD. Powinno być OK ;)


No i bardzo dobry wybór no i musi być OK , Powodzenia w montażu i obsłudze jak byś miał jakieś pytania to wal do nas jak w dym służymy pomocą ;-) :-P :mrgreen:

Anonymous - 2013-01-17, 09:19

jurasiga napisał/a:
jak byś miał jakieś pytania to wal do nas jak w dym


Raz mi tak powiedziała jedna kobieta i jest teraz moją żoną hehe ale tak czy inaczej pomożemy ;-)

Tomku, może nie obyć się przy montażu bez drobnych komplikacji np z dopasowanie kranika do obecnych węży (niezbędne odpowiednie przejściówki), brak kluczy nastawnych itp (przerabiałem to niestety) ale jeśli chodzi o sam montaż - jest beznadziejnie prosty - tu wlot, tam wylot ... wszystko jak krowie na rowie ... ;-)

gomi - 2013-01-17, 12:34

Zgadza się Piotrze ;) Przejściówki w moim przypadku są nieuniknione. Po pracy jadę zaopatrzyć się w niezbędne śrubunki.

Jedyna rzecz, która mnie zastanawia to taka mała biała plastikowa tulejka. Gdzieś znalazłem, że chyba jest wykorzystywana w przypadku podłączenia filtra bezpośrednio pod umywalką z wykorzystaniem baterii kuchennej. Ja filterek będę instalował w piwnicy, więc to pomijam ;P

grzegorz1008 - 2013-02-17, 18:36

mam aquariusa z tego linku za 205- (przesyłka gratis) i jestem zadowolony ale są też tańsze http://sklep.osmoza.pl/fi...tyczne-c-4.html
grzegorz1008 - 2013-02-17, 18:44

gomi napisał/a:
Zgadza się Piotrze ;) Przejściówki w moim przypadku są nieuniknione. Po pracy jadę zaopatrzyć się w niezbędne śrubunki.

Jedyna rzecz, która mnie zastanawia to taka mała biała plastikowa tulejka. Gdzieś znalazłem, że chyba jest wykorzystywana w przypadku podłączenia filtra bezpośrednio pod umywalką z wykorzystaniem baterii kuchennej. Ja filterek będę instalował w piwnicy, więc to pomijam ;P


a czy ta tulejka to nie jest ogranicznik przepływu?, zakłada się go na wężyku wody do kanalizacji

eMWu - 2013-02-19, 22:10

A propos membran do filtrów RO.
Mam u siebie 3 działające membrany. 2 stare (5 letnia i 2 letnia), których łączna średnia skuteczność oczyszczania wody wynosi ok. 95%.
2 miesiące temu dokupiłem 3 mebranę 100 GPD. Ta niestety to niewypał, filtrowała wodę tylko w ok. 80%. Popracowała tydzień i żadnych zmian. Reklamowałem ją i dostałem nową tej samej firmy. Ta nowa ma skuteczność ok. 93%. Ponoć to już norma więc o wymianie mowy nie ma :(
Wniosek z tego taki, że należy sprawdzać miernikiem przewodności, czy zakupiony zestaw RO skutecznie czyści wodę.

grzegorz1008 - 2013-02-24, 18:18

eMWu napisał/a:
A propos membran do filtrów RO.
Mam u siebie 3 działające membrany. 2 stare (5 letnia i 2 letnia), których łączna średnia skuteczność oczyszczania wody wynosi ok. 95%.
2 miesiące temu dokupiłem 3 mebranę 100 GPD. Ta niestety to niewypał, filtrowała wodę tylko w ok. 80%. Popracowała tydzień i żadnych zmian. Reklamowałem ją i dostałem nową tej samej firmy. Ta nowa ma skuteczność ok. 93%. Ponoć to już norma więc o wymianie mowy nie ma :(
Wniosek z tego taki, że należy sprawdzać miernikiem przewodności, czy zakupiony zestaw RO skutecznie czyści wodę.


a czy przy okazji wymieniłeś ogranicznik przepływu, inny należy stosować do 75 a inny do 100

michal.l - 2013-02-24, 18:20

ogranicznika przepływu się nie wymienia
grzegorz1008 - 2013-02-24, 18:28

jeśli zmieniasz na membranę o innych parametrach to należy ogranicznik też zmienić na taki dostosowany do niej.

cytuje z innego forum: o filtrach RO http://esto.katalog-czesci.info/9_47527_0.html

Stosowanie ogranicznika wypływu w klasycznych urzadzeniach odwróconej osmozy
jest niezbędne. Jest on zamontowany na wylocie wody odpadowej i ma za
zadanie wytworzenie różnicy ciśnień przed i za membraną. Bez niego
praktycznie cała woda poleciałaby prosto do kanału, omijając membranę.
Wielkość ogranicznika, a dokładniej przepływ przez niego, jest ściśle
powiązany z wydajnością danej membrany, aby zachować właściwy stosunek
ilości wody czystej do odpadowej.
Najczęściej spotykanym ogranicznikem jest tzw. "baton" lub "ołówek", bo
taki ma kształt i jest ogranicznikiem zewnętrznym. Ogranicznikem wewnętrznym
jest tzw. "plemnik", montowany wewnątrz wężyka odpływowego wody odpadowej.
Jeszcze innym rozwiązaniem jest zawór przepłukujący, stosowany m. in. w
urządzeniach Aqua Medic. W pozycji zamkniętej ma okreslony stały przepływ
dobrany do wielkości membrany. Po jego otwarciu można dokonać tzw. płukania
membrany, czyli usunięcia osadów nagromadzonych na spodzie membrany.
Regularne płukanie membrany, zwieksza jej żywotność, ale jestem ciekaw, kto
to robi ?. Przy stałych ogranicznikach wypływu jest to kłopotliwe, bo trzeba
je zdemontować na czas płukania.
Pozdrawiam.
koniec cytatu

eMWu - 2013-02-24, 18:29

Wszystko wymieniłem. W nowych zestawach się wymienia.
michal.l - 2013-02-24, 18:32

Podstawowe pytanie czy taka membrana powiedzmy 125 GPD pasuje do filtra np 75 GPD
eMWu - 2013-02-24, 18:34

Pasuje, tylko ogranicznik odcieku należy wymienić na zgodny z wydajnością membrany.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group