mariuszg1 - 2013-10-07, 23:37 Temat postu: jaki komputer ph Witam Forumowiczów.
Mam pytanie, otóż jaki polecacie komputer ph do akwarium , który będzie załączał elektrozawór przy obniżaniu ph? Mam zamiar coś takiego podłączyć do podmian wody - czyli przy obniżaniu ph otworzy się elektrozawór doprowadzający wodę do akwarium. Proszę o wszelkie sugestie
Pozdrawiam
Anonymous - 2013-10-08, 06:03
Możesz użyć np. sterowanika Skalar czy Lajon, to przy okazji będziesz miał jeszcze pomiar temperatury, sterowanie oświetleniem i inne timery.
A jeśli ma być taniej, to komputery pH firmy Weipro (model PH-2010) należą do najtańszych na rynku i sprawdzają się nieźle. Warto tylko od razu zaopatrzyć się w lepszą sondę (np. naszą, polską, z Hydrometu).
mariuszg1 - 2013-10-08, 07:37
Dzięki.
Tylko wipro otwiera zawór przy podwyższaniu ph.
adamn - 2013-10-08, 10:59
Jak coś się ma otworzyć to się może nie otworzyć.
Jak coś leci złego w kranie to trafia do akwarium bez naszej wiedzy i nie mamy na to wpływu.
To jak skoki na bungee.
Adam
Trev - 2013-10-08, 12:08
Każdy komputer pH włącza zasilanie elektrozaworu gdy pH się podniesie.
To akurat nie jest problem - jeśli chcesz mieć odwrotne działanie, to podpinasz pod zasilanie dla elektrozaworu CO2 najprostszy przekaźnik z cewką na 230V (normalnie zamknięty) i podpinasz linię z 230V (z gniazdka) do zestyku (czyli zasilasz elektrozawór normalnie z gniazdka, a "włącznikiem" jest przekaźnik).
W ten sposób dopóki pH jest wysokie sterownik do CO2 stara się włączyć elektrozawór żeby zakwasić wodę, więc wstawiony zamiast elektrozaworu przekaźnik dostaje napięcie na cewkę i rozwiera styki działając jako wyłącznik elektrozaworu wodnego. Gdy pH spada, przekaźnik odłącza zasilanie elektrozaworu CO2, czyli tutaj odcina zasilanie cewki przekaźnika co powoduje zamknięcie obwodu i włączenie elektrozaworu wody.
Jak rozumiem robisz coś w stylu stałej, choć kontrolowanej poziomem pH podmiany wody i masz zrobiony jakiś przelew do kanalizacji.
Adam: zawsze może wykorzystać zbiornik z przygotowaną wcześniej wodą do podmian, natomiast komputery pH mają opcję alarmu gdy np. pH spadnie za nisko.
mariuszg1 - 2013-10-08, 13:20
wielkie dzięki
adamn - 2013-10-08, 19:25
No to alarm u mnie by się włączał co jakieś dwa dni w każdym, gdzie żarłoki są.
Adam
Trev - 2013-10-08, 21:42
Alarm ustawiasz od zadanej wartości, więc nie jest tak strasznie - jak robię większe kombinacje w niezamieszkałym baniaku to mam ustawione progi <3 i >10
|
|
|